电气工程
基本要求
电器、电料的规格、型号应符合设计要求和该产品有关国家现行标准要求,当设计要求和国家现行电器产品标准不一致时,应执行国家现行标准。电气安装施工人员应持证上岗。
配线时,相线与零线的颜色应不同;同一住宅配线颜色应统一,相线(L)宜用红色,零线(N)宜用蓝色,保护线(PE)应用黄绿双色线,优先采用黄绿双色软线。插座导线铜芯截面应不小于2.5mm2,灯头、开关导线铜芯截面应不小于1.5mm2。三相五线制配电设计应均荷分布。负荷线径截面的选择应使导线的安全载流量大于该分路内所有电器的额定电流之和,其回路应确保负荷正常使用。
电气布线采用暗线敷设必须配管(除现浇混凝土楼板顶面和墙面可采用绝缘软管外),穿入配管的导线接头应设在接线盒内,管子连接应紧密、管口光滑、护口齐全,管内导线的总截面积(包括绝缘外皮)不应超过管内截面积的40%。导线在管内不得有结头和扭结。严禁不经穿管直接埋设电线。导线与电话线、电视线及其他通信线等不得安装在同一管道中,管间距应大于500mm。
配电箱内应设漏电保护、接地保护、短路保护和过负荷保护装置,漏电动作电流应不大于30mA,并分数路出线。空调插座电源、厨房插座电源、卫生间插座电源、大功率电热水器、其它插座电源及照明电源均应设计单独回路,不同回路、不同电压等级的导线不得穿入同一管内。
吊平顶内的电气配管,应采用明管敷设,不得将配管固定在平顶的吊杆或龙骨上。灯头盒、接线盒的设置应便于检修,并加盖板。采用金属软管接到灯位的,应做接地保护。各种强、弱电的导线均不得在吊平顶内出现裸露。
电线金属保护管、盒(箱)及支架应接地,接地保护应可靠,接线时应相线进开关,零线进灯头,相线不应接至螺口灯头外壳,插座接线面对插座时应符合“左零右相,接地在上”的规定。导线间和导线对地间的绝缘电阻值应大于0.5MΩ。线盒内导线应留余量,长度宜为150mm。
开关、插座应安装牢固,位置正确,盖板端正,表面清洁,紧贴墙面,四周无空隙。同一房间开关或插座应高度一致,插座距地面高度应不低于150mm,高差应小于5mm。卫生间应采用防溅插座。
质量要求和检验方法
电气工程质量要求和检验方法按表17的规定进行。电气工程质量应全数检查。
电气工程质量要求和检验方法
序号 项目 质量要求及允许偏差 检验方法
1 室内布线 符合14.1.1~14.1.6要求 目测、钢卷尺、专用工具或仪器测量
2 开关、插座 符合14.1.7 目测和钢卷尺测量
3 导线与燃气管道的间距 符合表18要求 钢卷尺测量
导线与燃气管道间距距离
位置 类别
导线与燃气之间距离
(mm) 电器开关与燃气之间距离
(mm)
同一平面 ≥300 ≥300
不同平面 ≥100