暗盒预埋工艺粗糙,里面到处是水泥浆


墙面预埋管高出墙面


接地保护线不符合标准


PVC管太短
监理总评:
该工地的现场保护不到位。接地保护线用1.5mm2规格的线,不符合标准,应用2.5 mm2的线。整个工地工程质量问题比较多,磁砖空鼓、暗盒内不干净等,希望施工方能够自检一下,将整个工地整改一下,存在问题的工程要尽快返
工。
编辑总结:
一到工地就闻到很大的油气味,知道工地的油漆工正在施工,但进入现场后,发现了很多问题。油漆应该在一个
相对封闭的环境中施工,但这个工地,当时窗户是打开的,阳台门也没有关,这不符合油漆施工的规定,同时施工的
工程质量比较多,业主与设计师、项目经理之间的协调工作也不是很到位。不过项目经理人还是不错的,希望他能督
促工人尽快将发现的问题处理好,我们将继续关注该工地的施工情况!