三、其他项目及检测结果
测评人:王 工 曹 工检测区域:房间的任意空间检测项目:墙体、热水器、空调、施工现场检测工具:水平仪 直角器检测过程:
1. 王工对施工现场进行检


灭火器


现场的三条水平线
检测结果:工地现场比较有序,配有灭火器等器材,不足之处是工地协调度不够,出现了三条水平线的问题,对于
整个工程的水平基准度有一定的影响。
2. 王工检查墙体的平整度


王工用水平仪测量墙体


王工查看墙面平整度
检测结果:


(1)墙面不是十分平整,建议泥工再粉刷一次,以达到更好的平整度
(2)该房多处墙面存在质量问题,建议与业主、物业进行协商,以免耽误工程质量。
3.曹工检测卫生间


曹工测量淋浴室的距离


曹工测量成型面:马桶与墙面的距离
检测结果:马桶距离符合标准,但由于受整个卫生间空间及布局影响,淋浴室的空间偏小
4..用电器、插座、电线的检测
(1)王工检查卫生间热水器


王工检查热水器
检查结果:热水器的安装与设计不合理,造成吊顶太低,出现了阴影,一定程度上影响美观。
(2)插座、电线的检查


敞开式书房墙面插座离地距离过小


浴室镜前灯电线伸出瓷砖处没有使用黄腊管保护