测评工地:天时苑112单元701室(跃层)
施工单位:杭州市鼎尚装饰设计有限公司
项目经理:杨前根
    主:叶小姐
装修风格:简欧
施工阶段:水电阶段
检测专家:曹工
    位:杭州采泰装饰监理有限公司
监理时间:2009-5-5
检测项目:房屋的水电开槽与电路
检测区域:客房、卧室、厨房、卫生间

曹工一边查看设计图,一边与经理交流

最后编辑白云朵朵 最后编辑于 2009-05-07 12:48:45

TOP

 

检测过程:
一、二楼开槽及电路情况
检测专家:曹工
检测区域:卫生间、客卧
检测过程:
1、曹工对每个插座、开关都进行检测,检查配线,检查电线的质量


2、曹工对线槽进行检查
3曹工在对强弱电进行检验



向经理说明修改意见

强、弱电间距不够,规范要求≥50cm



检测结果
不合格项目:
1卧室有电视机电源处的强电和弱电间距不够
2.一楼到二楼的水管没有加装水阀控制

合格项目:
1.
二楼所有线槽的深度和高度符合标准
2.
大功率的用电器(如空调)采用独立回路

最后编辑白云朵朵 最后编辑于 2009-05-07 12:56:15

TOP

 

二、一楼的水电情况
检测专家:曹工
检测工具:小锤子、尺子、兆欧表

检测区域:卫生间、客厅、主卧、主卫、儿童房
  检测过程:
1、曹工对每个插座、开关都进行检测,检查配线,检查电线的质量

查看配线

曹工在检查电线

        2、曹工用兆欧表,分别以500伏特和1000伏特的电压进行电线间绝缘电阻测试

曹工在检查漏电情况

3、曹工在测量水龙头是否水平


4、曹工测量插座离地距离



5、曹工检测墙面


检测结果

合格项目:
1、无漏电现象
2、插座离地距离35cm,符合标准
不合格项目:
1、两个水管龙头不在同一平面




最后编辑白云朵朵 最后编辑于 2009-05-07 13:19:53

TOP

 

监理总评:
 
      就整个工地情况来看,施工还是不错的。选材和施工工艺来说都很好,虽然出现了像强弱电间距不够的情况,


每个工地都会存在一两处这样的问题,也可以返工弥补的但总体情况不错。像大功率用电器都采用独立的电路回


路、水管采用支撑杆固定,热水管使用保温护套都是比较规范的施工。



另外就是希望工地在工作的时候能够配一个带漏电保护器的配电箱,以确保现场用电安全。



    曹工认为该工地值得推广的地方



水管采用支撑键


                  据曹工介绍,采用此项工艺可以固定水管,目前这样做的公司较少,值得推广



                热水管上面套保温管

连接器,防漏电,更安全



照明电路电线上套防火管

标准化作业施工各类标识


没有事先通知,工地也很整洁

绿色地膜保护地面,表明待施工处的管路走向



    编辑总结:


    总体来说天时苑这个工地是非常好的,我们来之前并没有和现场进行直接联系,给我最大的感触一是工地比较

整洁,二是工地上的师父的服务态度很好。监理在施工现场指出装修问题的时候,并没有向部分企业推诿责任、或

者不承认错误,都是立刻表态马上去修改。编辑一直是认为施工肯定会有或大或小的问题,重要的是施工单位是否

去认真对待。当然是否真的去认真修改还是要编辑继续跟踪报道。感谢我们今天的曹工,他在现场的工作非常认

真,同时感谢施工方的合作,希望他们能够认真对待,工程质量越来越好!



最后编辑白云朵朵 最后编辑于 2009-05-08 16:41:32

TOP

 

请问你们的监理公司在哪里,曹工怎么联系

TOP

 

2楼的兄弟,联系曹工www.ctjl.net

TOP

 

今天第一次看,学习了!

    只是不明白为什么只有热水管外套保温材料,而冷水管不套呢,实际是不对的,应该是冷水管一定要套保温材料,而热水管恰恰不一定要安装保温材料。

    本人言过之处敬请见谅!

TOP

 



引用:
原帖由 cxh1016sx 于 2009-6-2 15:57:00 发表
今天第一次看,学习了!

    只是不明白为什么只有热水管外套保温材料,而冷水管不套呢,实际是不对的,应该是冷水管一定要套保温材料,而热水管恰恰不一定要安装保温材料。

    本人言过之处敬请见谅!

热水管用保温材料是防止冬天太冷,水管内外温差太大,散热快,至于冷水管,这里是南方又不是北方,应该不存在天太冷而导致水管破裂的问题。以上是个人浅见!

TOP

 

[quote] 原帖由 [b]aasss[/b] 于 2009-6-2 17:19:00 发表
[quote] 原帖由 [b]cxh1016sx[/b] 于 2009-6-2 15:57:00 发表
今天第一次看,学习了!

    只是不明白为什么只有热水管外套保温材料,而冷水管不套呢,实际是不对的,应该是冷水管一定要套保温材料,而热水管恰恰不一定要安装保温材料。

    本人言过之处敬请见谅! [/quote]
热水管用保温材料是防止冬天太冷,水管内外温差太大,散热快,至于 [/quote]




谢谢!


    但可能您没有考虑到实际施工中问题(主要体现在日后的使用中),另外也没有考虑到物质本身的特性。

TOP

 

谢谢!
    首先我我不这样认为。
    但可能您没有考虑到实际施工中问题(主要体现在日后的使用中),另外也没有考虑到物质本身的特性。

TOP

 

热水管之所以建议使用保温套管,是因为:使用热水时管壁与室内有温差,容易产生冷凝水。

TOP

 

小问题

貌似水管应该在电线下面哦

TOP

 