杭州盛元慧谷水电监理评测报告(南鸿装饰)
[b]施工地址[/b]:滨江区盛元慧谷3-7-*
[b]施工单位[/b]:南鸿装饰
[b]项目经理[/b]:陈**
[b]监理时间[/b]:2009年3月4日----3月15日
[b]监理情况[/b]:
第一次就发现泥工砌新墙没有加拉筋,马上让电工找来钢筋(旧墙拆下来的),发了一张施工队水电规范基本要求。
第二次旧盒利用很不规范,被我拆了几个,走线不合理(弯头太多)。对照预算,调整材料的高度要求。对照图纸,查看插座开关是否合理。是否缺省。
第三次检查走线分路是否合理,开关插座暗合锁扣是否规范。线管开槽深度是否符合要求。强弱电线管距离是否符合要求。
第四次验收发现有个客厅插座是使用厨房电源的,马上整改(施工蛮配合的)。强电测试电阻。水管试压(8KG)。检查配电箱分路和流量是否合理。
评分:80分
总结:施工队对水电规范比较熟悉,有局部实际原因(混凝土墙)未能达到规范要求。但符合实际使用要求。发现问题,整改比较及时。水路施工比电路规范。比如串保温管,线管明卡固定。固定点位不超过1米。

装修顾问 最后编辑于 2009-04-27 20:01:52